طبعا يجب ان يتم الاخذ بنظر الاعتبار تحوير ربط الملفات الثانوية لمحولات التيار الخاصة بالمحولة رقم 2 والمغذية لدائرة الحماية التفاضلية Diffrential Protection Relay
بتطبيق نفس الفلسفة ونفس المبدأ ، وكأن المحولة رقم 2 قد تغير نوع ربط ملفاتها من Yyod11 الى نوع ربط Yyod1 .
تنويه : قمت بإعداد المخططات المينه اعلاه اضافه الى مخططات تفصيليه خاصة بتحوير ربط الملفات الثانوية لمحولات التيار المغذيه لجهاز الحماية التفاضليه ، وقمت بتنفيذ الربط فعليا لاول مرة في العراق بتاريخ 28 - 2 - 1990 الساعة 18 و12 دقيقه وعلى وجه التحديد في محطة كهرباء النجف الثانوية .
ملاحظه :
الزملاء مهندسي الكهرباء بإمكانكم الاستفسار ان كانت بعض النقاط تحتاج الى تفصيل اكثر أو أي سؤال ترغبون بطرحه ذي صلة بالشبكات الكهربائية .
الخبير المهندس: كامل يوسف حمادي ( ابو حيدر )